Hi, es wird wieder kälter drum melde ich mich wieder. Die von dir gewüschten Parameter sind folgende: d6 = 0 5E heißt der E5? Dann ist er 0 3E finde ich nicht. Hier nochmals das Kernproblem: Der Brenner ist extern gesperrt. Draussen ist es kalt, ca. 6-8° Ich habe im Puffer ca. 60° , also genügend Termperatur, da ich eine Wärmerückgewinnung habe. Trotzdem läuft die Pumpe der Fussbodenheizung nicht. Sobald ich die externe Sperrung deaktiviere. Heizt der Kessel auf ca. 70-80° und dann läuft auch die Pumpe der Fussbodenheizung wieder. Da ich aber eh nur ~30° laut Heizkurve im Vorlauf der FBH benötige und im Puffer 60° habe müsste die Pumpe doch laufen, auch wenn der Brenner gesperrt ist. Gruß Matthias