Hallo Viessmann Team, wir haben leider folgendes Problem mit einer Viessmann Vitodens 100 B1KC-26kw Serien Nummer 7570694001711121. Betrieb mit Raumtemperatur Regelgeräte Deckenheizung mit Heizkreisverteiler 6 Abgänge mit jeweils 2,5 l/min Durchfluss. Pumpendrehzahl 80% Erdgas 23mbar Wärmeleistung gedrosselt auf 22% (7kw) Raumluftunabhängiger Betriebe 60/100 3 Meter, Korrekturfaktor 1. Vorgabe Kesselwassertemperatur 40⁰C Unterer Einschaltschwelle ungefähr bei 30⁰C Die Abschaltung erfolgt 2bei ungefähr 50⁰C Verhalten der Heizung im "normalen" Betrieb. Gebläse läuft an, nach ca. 8 Sekunden Gas Zündung, 8 Sekunden danach Beginnt die modulation, 4 Sekunden später geht die Heizung wieder aus. Diese Prozedur wiederholt sich jede 4 Minuten da in dieser kurzen Zeit keine wirkliche Heizleistung erbracht wird. Bei Betriebe im Service Modus bei 20% reguliert und läuft die Anlage seltsamerweise gut. Ebenso ist bei Entnahme von Warmwasser kein Problem, die Anlage reguliert. Die Anlage ist seit einem Jahr in Betrieb und leider konnte der Fehler bis jetzt nicht gefunden werden. Könnten Sie uns weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen Peter Schüler