Hallo, seit dem letzten Technikerbesuch ende September, hier wurde der Temperatursensor (7819967), Anschlussrohr WW (7822926) und der Plattenwärmetauscher (7822474) getauscht (hatte kein Warmwasser auf Sollwert), werden jetzt alle 3 offenen Heizkörper bei Warmwasserentnahme warm bis heiß. Sobald ich WW entnehme kann man schon eine Erwärmung bei einem Radiator entnehmen, im laufe des Tages sind alle 3 warm so das ich auch im WZ 23 Grad habe. Die Anlage läuft in reinem WW Betrieb. Relais funktioniert, schaltet auf WW bzw. HZ wenn auf Anlage eingestellt. Info: Einfamilienhaus - Keller (Anlage), EG (2 Radiatoren offen), 1.Stock (1 Radiator offen) Anlage: Vitodens 333 WS3A 26kW - 7177362515267102 Vitotronic 100 (WZ) Mo-Fr 06:00-22:00 22 Grad, Nacht 18Grad Sa,So 06:00-23:00 wie oben Codierung1: 00:2, 01:1, 06:77, IE:0, 2F:0 Codierung2: 00:2, 01:1, 06:77, IE:0, 21:0, 23:0, 24:0, 25:0, 28:0, 2E:0, 2F:0, 30:1, 31:50, 38:0, 52:0, 54:0, 56:0, 58:6, 63:0, 65:3, 6C:100, 6F:100, 76:0, 80:1, 81:1, 88:0, 8A:175, 95:0, F5:12, F6:1, F7:1 Hat der Techniker etwas eingestellt da meine Frau meinte im Bad ist es immer kälter als im WZ, haben im WZ einen Kamin stehen und Wintergarten, daher logisch das es bei Schönwetter oder Kaminbetrieb im Badezimmer nicht heizt 😉 Danke im Voraus