Also, die Vitodens 200'W B2KF hat einen Durschlauferhitzer und der heizt nun mal die Wassertemperatur auf max. 57 bis 60 Grad nur kurzfristig auf und in der Komfortfunktion nur auf ca. 42 Grad (40 bis 45 Grad). Deshalb kann man nicht am Zu- und Rücklauf des Trinkwassers eine Heizspirale für einen Warmwasserspeicher anschließen. Da wird sonst der Warmwasserspeicher nur max. 42 Grad warm, also nicht "Legionellenkonform". Die Vitodens 200-W B2HF hat anstatt einen Durchlauferhitzer ein 3-Wege-Ventil und kann somit die Heizspirale des Warmwasserspeichers mit deutlich heißerem Wasser versorgen, sodass im Warmwasserspeicher dann auch eine Temperatur von 65 Grad erreicht erreicht wird u. evtl. Legionellen abtötet. Und was macht man, wenn doch eine Vitodens 200-W B2KF eingebaut wurde?