Die Codierung 90 bezieht sich auf die "Zeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur" Diese können sie ruhig auf 128 lassen. Dies bedeutet das der Mittelwert der Außentemperatur alle 21,3h berechnet wird. (bei 12 errechnet er alle 2h es neu, dies ist Kontraproduktiv) Codierung 31: Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb als Kesselkreispumpe in %, vorgegeben durch Kessel-Codiersteck. Diese sollte beim 35KW Gerät auf 100% stehen. Nun ist eine Besonderheit vorhanden. Durch die Hydraulische Weiche mit Sensor läuft das Gerät immer auf der Max (Pumpen)Leistung. Hier muss die Hydraulik beachtet werden. Primar wie Sekundär. Stellen Sie diese mal auf 50-55%. Generell sieht man aus der Ferne nichts ungewöhnliches. Raumtemp, Heizkennlinie etc. ist nicht übertrieben. Ihr Heizverhalten ist auch nicht bekannt. Die Max Heizleitung können Sie auf 65% stellen. Dies entspricht ca. 21KW. Außer Sie Wohnen in einem Gebiet wo starke Winter vorprogrammiert sind. Ggfs. höher stellen. Der Kessel scheint schön in der Modulation zu fahren ohne groß zu Takten. Dies ist Positiv zu sehen. (Weniger Verschleiß) Mit den 200KWH in der App immer vorsichtig sein. Der Kessel wird diese nie genau errechnen. Hierbei gibt es immer Abweichungen. Am besten wäre hierbei einfach mal den Gaszählerstand über eine paar Tage zu notieren und dann den Vergleich zu setzen. Die App hat meistens Abweichungen von - / + 10% Gruß, F Sachse