Hallo Hoschi21,
wie du bereits korrekt festgestellt hast, ist die Kommunikation zwischen beiden Regelungen mangels LON-BUS nicht gegeben.
Es bestünde zwar die Möglichkeit die KW1 extern anzufordern, über ein zusätzliches Schaltmodul, allerdings müsste dafür dann auch erstmal ein passendes Stellglied bzw. ein passender Parameter für drei verschiedene Heizkreise gefunden werden.
Meiner Meinung nach hast du also entweder die Möglichkeit die KW1 durch eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B zu ersetzen und so die Kommunikation zwischen den Regelungen herzustellen oder du betreibst die Anlage so wie von dir beschrieben weiter, was an sich auch kein Problem darstellt.
Bei der von dir gewählten Betriebsweise solltest du dann natürlich darauf achten, dass du die KW1 so einstellst, dass diese nicht unnötig über den benötigen Sollwert heizt. Das bedeutet, dass du die Heizkennlinie entsprechend anpassen solltest und den Raumtemperatursollwert auf den maximal benötigten Sollwert einstellst.
Informationen zur Heizkennlinie findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team