Ja der Installateur war schon da, hat bisher aber auch immer nur überprüft, ob die Solarregelung und die Heizung regelt wie es soll. Das hat funktioniert bisher, wenn man nur schaut, ob sie Ladung aktivieren oder nicht. Was aber nicht 100% funktioniert ist die Umschaltung von Heizbetrieb auf WW Ladung und dann wieder zurück. Dazu gibt es 2 Szenarien: 1. Die Solarregelung hat ihre Solltemperatur für WW erreicht und schaltet in Heizbetrieb. Die Vitodens will aber noch mehr Aufheizen, da noch einige Zentel Grad fehlen. Dann wird die WW Vorlauftemperatur in den Heizkreis gepumpt, weil das die Vitodens noch liefert. 2. Die Solarregelung hat die WW Temperatur noch nicht erreicht und bleibt in der WW Aufladung und die Vitodens schaltet bereits ab und geht wieder in den Heizbetrieb mit geringerer Vorlauftemperatur. Dann reicht die Vorlauftemperatur nicht mehr um das WW noch weiter Aufzuheizen damit auch die Solarregelung auf Heizbetrieb umstellt. In der Solarregelung und in der Vitodens wird derselbe Wert für WW angefordert 55° und in der Solarregelung habe ich ebenfalls +2,5 ° als Hysteresewert eingestellt. Das war vorher nicht der Fall. Jetzt haben aber schon wenige Zentel Grad Ist Wert Unterschied ausgereicht, dass Szenario 1 oder 2 auch noch eintreten. M.E. ist das Problem, dass es 2 Steuer und Regeleinheiten sind und nicht nur eine. Daher die Frage, ob die Vitodens WW Ladung dann von dem Solarregler ein- und ausgeschaltet werden könnte. Ich hoffe, dass ist jetzt verständlicher. Mit dem Fachbetrieb bin ich hier auch ständig im Austausch.