Hallo Fidel, hallo Timo, zwar habe ich keinen Fachpartner gefunden, aber meine Heizungsfirma hat sich nun doch zu einer Messung des Gaskombireglers überreden lassen. Und tatsächlich: Hier lag der Fehler, genau wie oben beschrieben. Zwar kannte der Monteur den Wert für den Düsendruckfür die untere Nenn-Wärmeleistung nicht (in der Serviceanleitung wird hierzu auf Seite 54 auf eine Tabelle verwiesen, in der nur der Düsendruck für die obere Nenn-Wärmeleistung aufgeführt ist), aber bei einem Wert von 1,5 mbar hat die Heizung wieder funktioniert (vorher 1,1 mbar). Weiß einer von Euch den von Viessmann vorgegebenen Wert? Da der CO2-Gehalt auch einigermaßen passt, war der Monteur zufrieden (und ich auch). Jetzt hoffe ich nur, dass die Heizung auch bei anderen Temperaturen ihren Dienst verrichtet und dass der Schornsteinfeger im Sommer mit den Werten zufrieden ist. Über eine kurze Rückmeldung zu dem "richtigen" Düsendruck würde ich mich sehr freuen. Ansonsten danke ich Euch herzlich für Eure Hilfe! Viele Grüße Christian