Hallo Harald,
die Messung darf erst 60 Sekunden nach Brennerstart durchgeführt werden. Liegt der gemessene CO2 - oder O2 -Wert außerhalb des entsprechenden Bereichs sollte eine Dichtheitsprüfung der Abgasanlage (Ringspaltmessung) durchgeführt werden und Ionisationselektrode sowie Anschlussleitungen prüfen. Das kannst du auch alles nachlesen in deiner Serviceanleitung ab Seite 33. Falls du die Serviceunterlage digital brauchst, kannst du sie dir hier ansehen und auch herunterlaen bzw. ausdrucken.
- https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5459997VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
freundliche Grüße
Timo Brüssing