So, kurzes Update von mir, Viessmann hat einen Techniker vorbeigeschickt. Soweit so gut. Er hat eine Wartung durchgeführt, alles gemessen, geprüft, etc. pp. Rechnung über 817 Euro hab ich nun auch schon erhalten. Die Anlage läuft seitdem ohne Fehler durch. Was wurde gemacht: - Wartungsset und eine sehr gründliche Reinigung - Ringspaltmessung (zum vierten Mal), ca. 20-30 Minuten, alles ok - Gasdruck geprüft Dann wurde noch ein Wert einer Codieradresse verstellt, leider hab ich nicht aufgepasst und weiß nicht welcher. Es geht um die Zeitspanne der Flammenerkennung, der war auf 0,5sec und wurde nun auf 1,2sec erhöht. Ich hatte zuvor ca. 5-10 Brennerstarts je Stunde, das hab ich auch immer bei den vorherigen Terminen so gesagt, nun sind es ca. 0,5-1 Brennerstarts je Stunde und das bei 3-7 Grad Außentemperatur, an kalten Tagen auch mal weniger Starts. Ich hoffe das bleibt dann alles so.