Liebe Community, ich habe ein Vitodens 200 WB2. Inspektion wurde regelmäßig durchgeführt. Heißwassertemperatur war 50 C° eingestellt. Aktuell hat einen Fehlercode Blitz:1:4 -> Brenner-Fehler. Zündungstrafo, Zündelektrode, Ionisationselektrode wurde getauscht, aber der Fehler weiterhin drin; das Gerät läuft kurz an, dann geht in Fehlermode in 2-3 Min. Man kann die Störung dann mit dem Tastendruck über dem LED aufheben, kommt aber wieder zurück. Werksreset Taste und Party-Einstellung hilft nicht. Als die Zündung kommt, hört man draußen, aber bei der Ionisationselektrode kann man keinen Strom messen. ( Gas ist vorhanden ) Wie und wann der Fehler entstanden ist weiß ich nicht genau; aber kurz davor, als ich den Fehler bemerkt habe, habe ich im Haus die Steckdosen kontrolliert, ob das FI Relais abgeschaltet wird oder nicht. Dazu habe ich einen „Tester„ verwendet ; der Tester kann via LED´s zeigen, ob L und N vertauscht sind, oder nicht und via eine orange Taste dann FI ausschalten. Ähnlich , wie https://www.amazon.de/Kopp-171002012-Steckdosenpr%C3%BCfger%C3%A4t-Anschlusspr%C3%BCfung-optischer/dp/B079TRWV54/ref=sr_1_51?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=steckerpr%C3%BCfer&qid=1631818453&sr=8-51 Könnt Ihr vorstellen, dass dieser Steckerprüfer irgendetwas bei der Vitodens 200 WB2 kaputtgemacht hat ? Eventuell das Steuergerät ? Die interne Sicherungen wurde auf Durchgang geprüft, die Sicherungen sind in Ordnung. ( Aktuell fließen im Haus leider nicht alle Ströme durch das FI Relais.. ) Vielen Dank !