Hallo zusammen, folgendes Verhalten meines Vitodens 200-W (B2HF, installiert im Mai'21, mit Vitocell 300) kommt mir komisch vor: Die VD200-W ist im Sommer auf Nur-Warmwasser-Bereitung eingestellt (Heizung im Abschaltbetrieb). Als ich in den Urlaub fahren wollte, habe ich das Ferienprogramm aktiviert Ziel: Anlage ist während des Urlaubs komplett aus, aber macht mir am Tag der Rückkehr wieder warmes Wasser (aber eben nur WW, kein Heizbetrieb). Problem: mit Aktivierung des Ferienprogramms hat sich auch die Heizkreispumpe eingeschaltet und lief permanent durch, obwohl ich ja eigentlich im Nur-WW-Betrieb war und im Sommer keine Heizung brauche. Letztendlich habe ich das Gerät komplett ausgeschaltet, denn es macht je keinen Sinn, dass 2 Wochen und jew. 24h die HK-Pumpe läuft, die ich zu der Zeit wirklich nicht gebrauchen kann. Frage: Ist das ein Programmierfehler oder müsste ich irgendwelche anderen Einstellungen anpassen?? Ich verstehe, dass das im Winter durchaus Sinn machen kann zwecks Frostschutz. Aber im Sommer bei Nur-WW-Betrieb ist das doch weniger sinnig bzw. eher Strom-Verschwendung... Weiter Infos: Der Heizkreis war bisher noch nicht in Betrieb (nur bei Inbetriebnahme), weil Anlage erst im Mai installiert wurde. Die Soll-Temp. sind Normal=Reduziert=Komfort=20°. Gruß, Holger
... Mehr anzeigen