@qwert089 schrieb: Hallo Dieter, was du als Mangel bezeichnest ist im Datenblatt dokumentiert. --> Mindestvolumenstrom --> Ausschalten bei unter 30l/h In meiner Berechnung des Hyd. Abgleichs laufen durch den Badheizköper alleine 37l/h und das ist ein kleiner Handtuch HZ. Stell bitte die Berechnung deines HA hier ein und schwärze persönliche Daten, falls vorhanden. Vermutlich hat der Ersteller der Berechnung das System zu tote gedrosselt. VG Michael Mein zuständiges Datenblatt ist von 05/2020. Da steht bei Ausschaltpunkt Gerät 125l/h statt 30l/h. Da haben wir doch die Ursache. Wahrscheinlich kennt Viessmann das Problem schon. Bei mir ist kein Heizkörper totgedrosselt. Es wurde auch nie ein hydraulischer Abgleich durchgeführt. Anlage lief vorher mit Mirola bestens. Übrigends wirbt Viessmann sogar mit der guten Regelbarkeit auch bei geringem Wärmebedarf ! ■ Geringe Takthäufigkeit auch bei geringer Wärmeabnahme durch Pausenzeitenoptimierung und großen Modulationsbereich von bis zu 1:17 (32 kW) @qwert089 schrieb: Hallo Dieter, was du als Mangel bezeichnest ist im Datenblatt dokumentiert. --> Mindestvolumenstrom --> Ausschalten bei unter 30l/h In meiner Berechnung des Hyd. Abgleichs laufen durch den Badheizköper alleine 37l/h und das ist ein kleiner Handtuch HZ. Stell bitte die Berechnung deines HA hier ein und schwärze persönliche Daten, falls vorhanden. Vermutlich hat der Ersteller der Berechnung das System zu tote gedrosselt. VG Michael