Hallo Flo, ich konnte in der Oventrop Produktübersicht einen sog. "elektrothermischen Stellantrieb", Variante "stromlos offen" für 230V als passenden Ersatz für den defekten Stellantrieb finden. Laut Lieferant meiner Heizungsanlage gehörte dieser nicht zu dem Viessmann Solarthermie-Set, bestehend aus Flachkollektoren, Pufferspeicher u. SM1 Heizungserweiterungsmodul, sondern wurde vom Installateur separate beschafft u. montiert. An die Vitotronic 200 angeschlossen, auf das Umschaltventil aufgeklipst, und schon funktioniert die Heizung bei milden Temperaturen und etwas Sonne mit Rücklaufanhebung über den Pufferspeicher, und ohne den Gasbrenner. Was ich allerdings bei der Viessmann Heizungssteuerung vermisse, ist eine Erkennung der offensichtlich über mehrere Tage nicht ausreichenden Rücklaufanhebung, wo vom Pufferspeicher ausreichende Temperatur gemeldet wird, die Rücklaufanhebung stundenlang aktiviert ist, die Kesseltemperatur und Vorlauftemperatur jedoch mehr als 10 Grad unter den Sollwerten (20 °C statt ca. 35°C) bleibt, ohne dass - der Gasbrenner aktiviert wird, weil offensichtlich die Rücklaufanhebung nicht ausreichend bzw. nicht funktioniert - kein Fehlereintrag mit Hinweis auf defektes Umschaltventil zur Rücklaufanhebung oder alternativ defekte TEmperatursensor(en) am Pufferspeicher erfolgt Wobei bei stundenlanger Aktivierung der Solarkreispumpe mit entsprechenden Kollektortemperaturen u. passenden Pufferspeicher-Temperaturen eine Plausibilitätsprüfung eindeutig auf das defekte Umschaltventil / blockierte Rücklaufanhebung verweisen müsste.