Hallo, bei meiner Vitodens 333 kommt es sporadisch vor das kein Warmwasser zur Verfügung steht (z.Z. nur Warmwasserbetrieb ohne Heizung). Ein Fehler steht dabei nicht an. Auffällig ist, dass das Gebläse dann teilweise sehr kurz anläuft und sofort wieder ausgeht. Im Normalbetrieb habe ich die Spannung vom Druckaufnehmer an der Klemmeleiste X8.5 / X8.6 gemessen. Die gemessene Spannung ist hierbei proportional in Abhängigkeit von der Lüfterdrehzahl (0,4V - 4V). Ich gehe also davon aus das der Druckaufnehmer und das Gebläse in Ordnung ist. Wo könnte das Problem liegen? Viele Grüße Dennis Meyer