Hallo Hansi_K, nach unzähligen, jeweils vollkommen erfolglosen Einsätzen des Installationsunternehmens habe ich letztendlich einen Wartungsvertrag direkt mit Viessmann abgeschlossen. Die wirklich kompetenten Techniker von Viessmann haben faktisch die ganze Installation komplett auf den Kopf gestellt. Dabei wurde gefunden, dass die Rohrverbindungen zwischen Innen- und Außengerät per Lötverbindung angestückt waren. Ich weiß ja nicht, ob das zulässig ist .... An einer dieser Lötverbindungen war eine ganz winzige Undichtigkeit, die bei Entfernen der Isolierummantelung durch einen winzigen Tropfen einer austretenden Flüssigkeit erkennbar war. Dieses führte scheinbar zu einem Kühlmittelverlust, der dann zu dem Fehler führte. Insofern war die Fehlermeldung offenbar korrekt. Die konnte aber wegen der seltsamen Stelle - zwischen den Geräten - nicht einige Jahre nicht gefunden werden. Dabei sei gesagt: es wurde immer mal wieder die Menge an Kühlmittel überprüft und für OK befunden. Jedenfalls ist nach dem Nachflicken der Lötstelle und Neubefüllen der Anlage kein Problem mehr aufgetreten (mehrere Jahre mit heißen Sommern). Viele Grüße