Hallo an die Community, ich habe immer wieder das Thema, dass der Brenner (Kesseltemperatur kleiner 32 grdC) bei starten für ca 1-2s brummt. Nach Rücksprache mit meinem Fachbetrieb wurde mir geraten auf das 27kW VC3 Flammrohr (7833648) und die passende Dralleinrichtung 12/18kW (7840433) umzusteigen. Gesagt getan, bei der Kesselwartung (neue Düse, Flammrohr, Dralleinrichtung, Kesselreinigung) wurde alles verbaut. Abstände Düse (2,9mm) und die vorgegebene Düse (0,40 V) wurden verbaut und das Abgas vermessen. Stufe 1: O2 (4,2%) CO2 (12,7%) statischer Druck (7,8 mbar), Öldruck konstant. Unterdruck an der Ölpumpe unterhalb des Grenzwertes von -0,35 (-0,2 ist) Wenn der Kessel warm ist, geht der Brenner butterweich an. Was könnte ich noch prüfen, was diesen Effekt auslöst? Gruss