Hallo Volker-Schmidt,
wie sind die Temperaturen eingestellt? es hört sich so an, als wäre das ein Problem, der einzelnen Zapfstelle. Ja es ist richtig, dass die Vitotrans 48 l/min an Zapfleistung hat, vorausgesetzt die Puffertemperaturen sind korrekt eingestellt. Was passiert an den anderen Zapfstellen, wenn die Dusche läuft?
Desweiteren kannst du probieren die Dusche laufen zu lassen und über HAUPTMENÜ -> STATUS -> MESS- UND BILANZWERTE prüfen ob die Warmwassertemperatur zusammenbricht. Die Puffertemperatur sollte min 5K höher eingestellt sein, wie die eingestellte Warmwassertemperatur an der Frischwasserstation. Ein Softwareproblem kann man hier ausschließen
freundliche Grüße
Timo