Habe mich jetzt extra angemeldet um hier zu posten. Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Vitaladens 300-C in Belgien: Die F4 / FB Fehlermeldungen kamen zuerst im Abstand von ein paar Tagen, und dann über den Lauf von 2-3 wochen immer öfter, zum Schluss innerhalb von 1-5 minuten. Riesenentäuschung: So ein teures Teil, grade mal ein bisschen über 2 Jahre alt. Und dann kein Warmwasser, keine Heizung, kein Service. Mein Fachbetrieb hat viel herumgedoktert, Branderautomat, Dioden, Spulen, etc. getauscht, Kanisterbetrieb, usw. Null Unterstützung von Viessman, von da kam gar nichts, und die waren auch nicht erreichbar. Heute hat der Fachmann die Lösung gefunden. Der Ventilator funktionerte perfekt, aber bei der Zuleitung ist etwas Luft entwichen. Das heisst, ein Sensor detektierte Druckprobleme. Er hat das jetzt behelfsmässig abgedichtet, und alles funktioniert wieder ohne Störung.