Hallo @all, bei mir wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut. Kompenten sind folgende 1. Vitocrossal 300 32 KW 2. Vitosolic mit 160 Akotec Röhren (Directflow) 3. Pufferspeicher 1000 Liter Austria Email 4. 2 Heizkreismischer (Fussboden und Radiatoren) hängen an 2 Erweiterungsätzen (Mischererweiterung) 5. Rücklaufanhebung 3 Wegeventil Die Vitosolic ist über den KM-Bus mit der Vitocrossal verbunden. An dem 60 Grad Heizkreis (Hk3) hängt auch mein Schwimmbad. Jetzt zur Frage: Ich möchte, dass die Vitosolic bei 80 Grad Puffertemperatur die restliche Wärme ins Schwimmbad abführt. Dafür würde ich auf der Vitosolic die Überschusswärme-Funktion nutzen. Brauche ich dann zwingend den Erweiterungssatz EA1 um mit der Vitosolic den Hk3 der Vitocrossal einzuschalten oder gibt es eine Möglichkeit über den KM-Bus oder ähnliches ? Ich benötige für den Pool-Manager sowieso einen Relais-Ausgang auf der Vitosolic um die Filteranlage einzuschalten. Vielleicht hat von Euch jemand ein ähnliches Szenario. LG Tim