ich habe auf der West- und Ostseite des Daches je einen Vakuum-Röhrenkollektor Vitosol 200-T (Typ SD2A 3 qm) installiert. Die beiden Kollektoren werden über Steuerventile (Citrin 2-Wege-Ventile) vom Steuergerät Vitosolic 200 gesteuert. Die Anlage ist Baujahr 2010. Beide Kollektoren brachte etwa dieselbe Leistung. Im Jahr 2017 wurden durch Hagelschlag etwa die Hälfte der Röhren des West-Kollektors beschädigt und durch einen Fachbetrieb ausgetauscht. Nach kurzer Zeit brachte der West-Kollektor nur noch knapp die Hälfte der Leistung des Ost-Kollektors. Nach Reklamation beim Fachbetrieb wurde die Anlage durchgespült. Kurzzeitig war dann die Leistung beider Kollektoren wieder gleich hoch; nahm jedoch beim West-Kollektor sehr schnell wieder ab und liegt heute bei nur noch 1/3 der Leistung des Ost-Kollektors. Die beiden Steuerventile wurden auch schon ausgetauscht - ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann?