Hallo, da es ja in anderen Foren nicht gern gesehen ist immer neue Beiträge zu eröffnen, versuche ich mal diesen "Alten" wieder zu erwecken. Wir haben eine 125 m2 Stadtvilla in Holzständerbauweise gebaut und als Heizsystem eine Vitocal 333G BWT 331.C06 mit einer Tiefenbohrung von einmal 100m. Weil ich mich immer gern in Technik einlese und rumprobiere, ist mir auch gleich aufgefallen, dass die Verdichterstarts zu viel sind. Am 30.03.21 wurde die Anlage in Betrieb genommen und hat jetzt schon über 650 Starts bei 640 h Laufzeit des Verdichters. Der Fachbetrieb selbst schiebt es auf die Übergangszeit, rein vom Bauchgefühl gehe ich aber auch von einer schlechten Optimierung vor. Niveau = 0 Neigung = 0,3K Als Raumsoll ist zurzeit 20° eingestellt, alle Raumregler auf 6, Schlafzimmer und ein weiterer Raum auf 0. Nachts senke ich mit genug Vorlauf auf 18° ab (sinnvoll?) Bei der Inbetriebnahme ist aufgefallen, dass Vor- und Rücklauf zwischen Gerät und Heizkreisverteiler vertauscht waren, dies wurde nachträglich korrigiert. Hätte daraufhin auch nochmal eine Neukalibrierung stattfinden müssen? Weiterhin habe ich maximale Spreizungen bei T.in und T.out von maximal 2 bis 2,8 k. Letztens waren es 4,4 in und 2,4 out. Dies erscheint mir auch recht wenig, da ich auch mal etwas von 3 bis 5k Spreizung als optimal gelesen hab. Viele Baustellen und Fragen, ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen? Zur Not kann ich es gern in einem extra oder aktuellem Beitrag erneut posten. Es besteht ebenso noch eine weitere Frage zur PV-Anlagen Nutzung (EA1 Modul bereits verbaut), wo stelle ich die am besten? Vielen Dank im Voraus