Hallo Community, ich habe nach fast 20 Jahren das erste ernste Problem mit meiner Heizungsanlage. Wir haben eine Viessmann Vitola 111/222 gesteuert von einer Vitotronic 200 KW2. Die Anlage hat uns seit 2002 treu gedient. Nun hab ich wie all die anderen Jahre auf "Sommerbetrieb" umgestellt, also nur noch Warmwasser. Jetzt läuft die FBH nach Tagen immer noch, an der Steuerung scheint das umstellen funktioniert zu haben. Es leuchtet die Taste 1 (die obere der 2 Tasten). Habe die gesamte Anlage vom Netz genommen und nach einigen Minuten wieder eingeschaltet. Zur schnellen Abhilfe habe ich an der Steuerung das Zeitprogramm 1-7 so eingestellt dass die Raumtemperatur 3°C beträgt. Hat jetzt erträgliche Temperaturen im Haus, kann aber nicht die Lösung sein. Der Heizungsbauer meines Vertrauens war der Meinung, ich sollte wen von Viessmann kommen lassen der die Platine austauscht. Hätte wohl den Vorteil wenn es nicht an der Steuerung liegen sollte kann die Platine zurück gegeben werden. Auch habe ich festgestellt dass der Wasserdruck der Anlage abgesunken ist (knapp 0,5 bar), also Heizungsanlage aus, Wasser nachgefüllt und Anlage wieder ein. Neuer Druck ungefähr 1,8 bar. Der Brenner läuft und nach einer Weile spritzt Wasser aus dem Überdruckventil. Als Laie fürchte ich dass das MAG eventuell auch defekt ist. Meine Frage wäre nun ob der Fehler (nicht abschalten der FB) an der Steuerung liegen kann. Immerhin würde alleine eine neue Steuerung vierstellig kosten. Grüße aus dem Keller