Hallo! Ich versuche seit einigen Stunden eine Vitotronic 200 WO1C mit einer Erweiterung EA1 mit einem Wärmetauscher für einen Pool zu konfigurieren, leider ohne Erfolg. Geplant ist, dass über die Poolsteuerung über ein Relais die externe Anforderung DE1 geschlossen wird und die EA1 eine Verbindung zwischen P und S herstellt und damit die Umwälzpumpe des zweiten Heizkreises welcher am Wärmetauscher angeschlossen ist aktiviert. Soweit funktioniert alles und ich kann DE1 potentialfrei über die Poolsteuerung kurzschließen oder nicht. Leider führt aber eine Aktivierung von DE1, aber nicht zur Schaltung P auf S, noch eine Deaktivierung von DE1 zur Schaltung P auf Ö. Ich kann teilweise weder bei Ö noch bei S die Spannung messen, teilweise aber auch bei beiden. Ich erkenne hier keinen Zusammenhang der Schaltzustände von PÖ und PS in Abhängigkeit von meiner externen Anfrage über eine Aktivierung von DE1. Im Menü wird über den Bus die EA1 erkannt. Folgende Parameter habe ich konfiguriert: 7008: 1 7010: 1 7014: 4 7019: 1 730C: 450 5012: 15 7013: 8 Anzumerken sei noch, dass ich kein 3-Wege-Umschaltventil zwischen HK1 und HK2 habe. HK2 soll den Poolwärmetauscher (45 Grad) versorgen und HK1 die Fußbodenheizung über einen Mischer (25 Grad). Es sollte sozusagen die Umwälzpumpe des Poolwärmetauschers anspringen, wenn sowohl die externe Anforderung vorliegt als auch genügend „Wärme“ für WW und Hausheizung vorhanden ist. Idealerweise soll Warmwasser absoluten Vorrang haben, in der Übergangszeit soll das Haus und der Pool beheizt werden (Vorrang Haus) und im Sommer soll die Fußbodenheizung deaktiviert sein, aber die Poolheizung aktiv per Anforderung über die Poolsteuerung.