Hallo Flo, diese Woche war ein Techniker von Viessmann da. Nach eingehender Prüfung der Anlage kam raus, dass der Verdichter der Außeneinheit defekt ist. Zudem gibt es einen Sensor, welcher eine Temperatur von 100 Grad misst obwohl die Temperatur 20 Grad ist. Kurz nachdem der Techniker gegangen war, "funktionierte" die Heizung genau nach Handbuch. 😉 Sie zeigt jetzt einen Fehlercode an - 0A Störung Außeneinheit. Das Problem ist jetzt: Wir haben kein warmes Wasser mehr. Und er Austausch des Verdichters läßt wohl auf sich warten. Vor mit Liegt das Handbuch VITOTRONIC 200, Serviceanleitung für die Fachkraft. 5681 861 8/2010 - Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1A S. 78 ist die Grafik der Diagnose "Anlagenübersicht" abgebildet Wenn ich das Betriebsprogramm auf Warmewasserbetrieb schalte und WW mit Elektro dazuschalte, sehe ich in Spalte B den Wasserhahn (Trinkwassererwärmung) und darunter das Symbol des Heizwasser-Durchlauferhitzers, welches sich zuschaltet und dann auf Stufe 3 schaltet und dauerhaft läuft. Mit diesem Setting bekommen wir die Temperatur (Grafik Spalte E) des Speicher-Wassererwärmers oben auf 24 Grad. Heute früh, als das Zeitprogramm WW-Erwärmung startete, schaltete sich auch die Außeneinheit dazu (und lief auf Fehler). Folgende Fragen: Bekomme ich mit dem Durchlauferhitzer Temperaturne von 45 Grand hin? Muss ich in der Parametergruppe Warmwasser zusätzlich zu 6014 Freigabe Zusatzheizung für WW den Parameter 6015 Freigabe Elektro-Heizungen für Warmwasserbereitung auf 1 stellen? Letzteres aktiviert dann das Batteriesymbol in Spalte E, welche im Handbuch auf S.80 mit Trinkwassererwärmung mit Zusatzheizung (Heizwasser-Durchlauferhitzer, Elektro-Heizeinsatz oder externer Wäremerzeuger) beschrieben ist. Grüße, Eve