Hallo Community, für meine Heizung bitte ich um Unterstützung, die mein Installateur nicht leistet. Meine Anlage: Vitodens 222-F B2TF-19, Baujahr 03.2021, für EFH Baujahr 1992 Am Primärkreis (HK1) sind parallel angeschlossen die Heizkörper Keller (z.Zt. geringe Wärmeabnahme 80m²) und ein Mischer, der über einen Wärmetauscher die FBH (HK2, 160m² EFH) erwärmt. Meine Einstellungen: HK1: Neigung 1,0, Niveau 0 HK2: Neigung 0,8, Niveau -4 Die Soll Vorlauftemperatur HK1 liegt somit immer über der Soll Vorlauftemperatur HK2 Bei 9,5°Außentemperatur ergeben sich somit m.E. folgende Soll Vorlauftemperaturen: HK1: 32,5°C und HK2: 28,4°C, wir so auch in den Heizkurven angezeigt. Mein Problem: Die Ist-Vorlauftemperatur HK1 (=Gemeinsame Vorlauftemperatur) beträgt 38,4°C Die Ist-Vorlauftemperatur HK2(FBH) beträgt 29,7°C. Die Modulation liegt bei 22%. Der Mischer ist vollkommen auf, obwohl die Ist-Vorlauftemperatur HK2(FBH) die Soll-Vorlauftemperatur um 1,3°C überschreitet. (Bei geringeren Temperaturen z.B.6°C Außentemperatur beträgt die Differenz z.B.-1°C, üblicher bisher beobachteter Bereich +/- 3°C) Ebenfalls überschreitet die Ist-Vorlauftemperatur HK1 die Soll-Vorlauftemperatur um 5,9°C Ein sinnvolles Einstellen der Heizung ist dadurch erschwert. Was muss ich tun, damit die eingestellten Vorlauftemperaturen erreicht werden?