Hallo @Achat danke für die schnelle Antwort! 💬 Für reine Witterungsführung (ohne Raumeinfluss) in Codierung 2, Heizkreis 1/2/3, Codieradresse b0:0 und b5:0 setzen (im Heizkreis mit der Vitotrol). Die Beschreibung ist in der Serviceanleitung zu finden. ❓ Ist das eine Einstellung, die ich bedenkenlos testen kann oder gibt es da mögliche Abhängigkeiten, die ich vorher prüfen bzw. mit dem Heizungsbauer besprechen sollte? (Ich habe mich bisher kaum mit der Heizung auseinandergesetzt bin aber technisch versiert und traue es mir grundsätzlich zu.) 💬 Wenn gar nicht geheizt werden soll, nicht einfach die Thermostatventile zudrehen, sondern an der Regelung auf nur-WW-Betrieb resp. Abschaltbetrieb umstellen, oder das Ferienprogramm nutzen (siehe Bedienungsanleitung). → Die Logik ist uns grundsätzlich bewusst. Das Problem ist in diesem Fall, das das Gebäude gewerblich genutzt wird und verschiedene Menschen ein uns ausgehen, die nicht immer den Überblick haben. → Kürzlich musste die Pumpe getauscht werden. Vielleicht, weil die Heizung die durch die Raumtemperaturführung angeforderte Wärme, bei geschlossenen Heizkörpern nicht losgeworden ist und dauerhaft auf Hochtouren lief. ❓ Unabhängig davon, dass es sparsamer ist die Heizung zentral abzusenken: Wenn die Raumtemperaturführung, wie oben beschrieben deaktiviert ist, wird sich die Heizung dann über die Rücklauftemperatur genügend runterregeln, um bei geschlossenen Heizkörpern keinen Schaden zu nehmen? Viele Grüße Ninu
... Mehr anzeigen