Hallo k5weil, ein sehr wichtiges und doch oft stiefmütterlich behandeltes Bauteil in einer Heizungsanlage - Das Ausdehnungsgefäß! In der Vitodens selber befindet sich ein Membranausdehnungsgefäß 10 L. Dieses ist bei der jährlichen Wartung auf den erforderlichen Blasendruck zu prüfen. Dieses Membrangefäß ist auch eine Sicherheit für die Vitodens selbst. Da sich die Druckschwankungen immer wiederholen ist das Ausdehnungsgefäß defekt oder der Blasendruck ist zu gering. Ein defektes Ausdehnungsgefäß ist schnell prüfbar. Dazu wird vom Ventil am Ausdehnungsgefäß die Staubkappe abgeschraubt und der Stift im Ventil reingedrückt. Fließt dann Wasser aus dem Ventil, dann ist das Ausdehnungsgefäß defekt und ein Neues erforderlich. Tritt Stickstoff aus, dann ist durch die Heizungsfirma der erforderliche Blasendruck mit Stickstoff nachzufüllen. Ist das Ausdehnungsgefäß defekt, würde ich das interne Ausdehnungsgefäß abklemmen und ein externes MAG installieren, wenn es die Platzverhältnisse zulassen. Außerhalb sollte ein 25 Liter Ausdehnungsgefäß an einer passenden Stelle der Heizkreisrücklaufleitung angeschlossen werden (möglichst am tiefsten Punkt der Anlage). Ein Ausdehnungsgefäß kann nicht zu groß sein, nur zu klein oder falsch eingestellt. Ein großes Ausdehnungsgefäß hat vor allem den Vorteil einer wesentlich größeren Wasservorlage *und* wird lange nicht so hoch beansprucht. Um eine Vorstellung zu Größe und Ausstattung (Wand- und Fußbodenbefestigung) zu erhalten: www.ofenseite.com/3680052-ausdehnungsgefaess-anschluss-set-25-liter MfG