Hallo, habe seit 2 Wochen ein erhebliches Problem mit meiner Gasheizung Litola Trimatik. Die Heizung fällt regelmäßig aus, kann sie aber mit einem leichten Druck auf die Kabelanschlüsse bei der Magnetspule des Gaskombireglers starten. Läuft aber dann meist nur eine Zyklus und nach einer halben Stunde wieder von vorn. Es gibt aber Tage, da läuft die Heizung voll durch, je nach Laune. Habe schon mit einem Heizungsfachmann korrespondiert - er glaubt nicht, dass es am Gaskombiregler liegt. Habe mit einem Voltmeter die Spannung dort an der Magnetspule gemessen, die liegt bei Starten und Betrieb des Brenners bei 230 V (normal).Hat jemand schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht. Werde jetzt mal die Steuerung austauschen, vielleicht ein Wackelkontakt. Da stellt sich nur die Frage, warum die Sache einmal ganztätig läuft, am nächsten Tag wieder nicht. Der Gasfeuerungsautomat käme noch infrage, bringt aber eigentlich den Stromstoss für den Magnetschalter. Weiss nicht mehr weiter. Danke