Hallo Thomas, die Aussage deines Heizungsbauers kann ich nicht nachvollziehen und sie ist auch nicht logisch für mich. Die meisten älteren aber auch neuere Anlagen haben gar kein internes Ausdehnungsgefäß. Da gibt es nur ein externes Ausdehnungsgefäß. Bei meiner alten Eurola, die fast 20 Jahre im Betrieb war, hatte ich auch nur ein externes 50 l MAG. Da ist auch nie was passiert. Natürlich ist so ein MAG ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Aber ob das intern oder extern montiert wird, ist völlig egal. Wenn in dem internen MAG sehr viel Wasser war, spricht tatsächlich einiges dafür, dass es defekt ist. Hat sich denn das defekte interne MAG irgendwie störend bemerkbar gemacht? Druckschwankungen, laute Geräusche beim Start des Brenners oder Umschalten des 3-Wege-Ventils, sonstiges? Ich nehme mal an, dass du nichts davon bemerkt hast, weil du eben genügend groß dimensionierte externe MAGs hast. Ich würde das interne MAG abklemmen und dafür sorgen, dass alles dicht ist und fertig. Viele Grüße, Thomas