Ich habe versucht die max. Heizleistung für unser Haus durch ein Experiment zu ermitteln. Ziel ist es für eine evtl. neue Wärmepumpe die Maximalleistung experimentell zu ermitteln. Dafür habe ich im ganzen Haus die Heizkörper so eingestellt, dass die Räume gemessene 20°C erreichen während es in diesem Februar (2020) -15°C bis -20°C Außentemperatur war. Den Versuch habe ich über mehrere Tage laufen lassen um sicher zu gehen, dass das Haus nicht träge auskühlt. Die Nachtabsenkung habe ich auf 18°C angehoben und die Tagestemperatur auf 20°C belassen. Außerdem habe ich bei unserer Heizung (Vitodens 300 WB3A 6,6 kW bis 26 kW) die Steigung der Heizkurve auf 0,7 und das Niveau auf 1 abgesenkt. Leider kenne ich die Einheiten der Werte nicht. Diese werden in der Anleitung nicht erklärt. Dadurch habe ich erreicht, dass bei -20°C Außentemperatur eine maximale gemessene Vorlauftemperatur von 45°C erreicht wurde. Das Haus ist ein renovierter Altbau. Unter 45°C Vorlauftemperatur habe ich mir nicht getraut zu gehen. Zusätzlich habe ich die Heizleistung der Vitodens auf 35% herabgesetzt. Bei dieser Einstellung und -20°C Außentemperatur und 20°C Innentemperatur hat die Vitodens im Mittel für ca. 2 min geheizt und für 4 min still gestanden. Wie hoch sollte man die Heizleistung einer Grundwasserwärmepumpe (W10/W45) spezifizieren, damit sie die selben Heizergebnisse liefert?