Hallo zusammen, unsere Viessmann Gasheizung (EH 24 mit Trimatik MC) geht nach dem Startvorgang der Pilotflamme nicht mehr in Selbsthaltung. Ich habe gerade mal am Thermoelement die Spannung gegen Masse gemessen. Sie liegt mit ca. 1mV seeehr niedrig. Somit dachte ich den Fehler gefunden zu haben. Ziehe ich aber einen der beiden Stecker der Thermoweiche am Thermoelement (Fähnchen zum STB) ab, so messe ich 25mV am ersten Fähnchen. Nun bin ich irritiert. Der STB hat an den mV -Anschlüssen Durchgang (wie ich es erwartet habe, da er nicht ausgelöst hat) und zieht das Potential auch nicht auf Null wenn er mit dem ersten Fähnchen der Weiche verbunden ist. Das zweite Anschlussfähnchen an der Weiche hat jedoch Durchgang zum Gehäuse. Also "Nullpotential". Verbinde ich ihn mit dem STB zieht er die Spannung auf die zuerst gemessenen 1mV. Kann das Thermoelement dennoch der Verursacher sein? Bei meiner Suche hier bin ich auf folgenden Beitrag gestoßen: " Hallo EiskalterHund, genau, der orange quadratische Kasten ist der "Zusatzkasten Millivolt-STB". Das Nachfolgemodell ist grau und rechteckig. Ob das Bauteil der Verursacher ist, muss Dein Fachbetrieb überprüfen bzw. messen. Vom Zündbrenner in Richtung Millivolt-STB kommend, liegt die Thermospannung zwischen 12 und 24 mV DC. Nach dem STB in Richtung Gaskombiregler sollte die Thermospannung zwischen 6 und 10 mV DC liegen. Liegt der Messwert nach dem Millivolt-STB im unteren Grenzbereich, empfehlen wir den Zusatzkasten auszutauschen. Gemessen wird immer gegen Masse. Die Bestellnummer lautet: 7814321 Beste Grüße °ro Tags hinzufügen 19.03.2018 9:42 " Hier stellt sich mir hauptsächlich die Frage, ob bei der Messung Stecker an der Weiche abzuziehen sind oder ob im "komplett montierten Zustand" gemessen wird. Wie oben beschrieben variieren die Messergebnisse bei mir da nämlich gewaltig. Liebe Grüße Rogator
... Mehr anzeigen