Hallo, zur Optimierung des Eigenverbrauchs würde ich zukünftig gerne mit der überschüssigen PV Energie eine Trinkwassererwärmung, Beheizung Heizwasserpuffer, usw. umsetzen. Zur Verfügung steht ein potentialfreier Kontakt vom Wechselrichter, der geschaltet wird, wenn PV Überschuss da ist. Ich habe jetzt zwei Optionen in der Community gefunden. a) Parameter Smart Grid 7E80 auf 4 stellen und über potentialfreien Kontakt die Phase von X3.1 auf 216.4 schalten b) Erweiterung EA1 einbauen, Parameter Smart Grid 7E80 auf 1 stellen und über potentialfreien Kontakt die Klemmen 5 und 6 von DE3 schließen In der Codierebene 1 kann ich bei mir für Parameter Smart Grid 7E80 nur Werte zwischen 1 und 3 einstellen, aber nicht 4. Die Klemme 216.4 wäre aber bereits vorhanden. Kann diese Funktion, z.B. über ein Firmwareupdate der Steuerung, hinzugefügt werden oder muss ich zwangsläufig die Erweiterung EA1 für über 200 € nachrüsten? Vielen Dank! Gruss Thomas