Hallo, ich betreibe ein Vitodens200 Gastherme mit einem 1000l Pufferspeicher. Seit einiger Zeit beobachte ich folgendes Verhalten: - Der Brenner springt an und die Kesseltemperatur steigt auf 70-80° - dann beginnt der Brenner zu modulieren und senkt die Temperatur und geht nach wenigen Sekunden aus. Wenn die Temperatur auf ~25° gesunken ist, springt der Brenner wieder an und das Verhalten wiederholt sich. - Es dauert extrem lang, bis der Speicher aufgeheizt ist - die WW Temperatur steigt um ~5° pro Stunde! - Während dieser Zeit (Ladepumpe EIN) läuft die Pumpe für die Heizkreise (FBH) nicht und die räume kühlen entsprechend stark aus. Die vermutete Ursache ist, dass im oder hinter dem Wärmetauscher der Durchfluss gestört ist durch Kalk oder andere Ablagerungen. (Anlage wurde vor 7 Jahren mutmaßlich mit nicht entkalktem Wasser befüllt) Fragen: - Kann ich den Wärmetauscher (von der Pumpe bis zum Absperrventil an der Unterseite des Gerätes) mit einer externen Pumpe spülen? Entsprechende Anschlüsse scheinen mir ja vorhanden. - Ich habe schon Hinweise auf Reinigungsmittel wie "BCG R13" gefunden - ist das dafür geeignet? - Da das Reinigungsmittel eine längere Lieferzeit hat, spricht etwas dagegen als "Soforthilfe" mit haushaltsüblichen Kalklösern (Essigessenz) zu spülen? Vielen Dank für eine kurzfristige Rückmeldung! (Wir frieren) JK