Hallo Patrick, danke für Deine Antwort. Ich habe die Pumpe HK1 (interne Umwälzpumpe) überprüft. Sie läuft, obwohl sie gemäß Diagnose aus sein sollte. Das habe ich durch Vibration an der Pumpe festgestellt. Das erklärt, warum die Heizkörper im HK1 warm werden. Sie läuft sogar, wenn HK1 im Abschaltbetrieb ist. Die Kesselkreispumpe läuft auch, ebenfalls durch Vibration festgestellt (ich gehe davon aus, dass es sich um die Pumpe handelt, die etwas weiter hinten im Gerät verbaut ist) . Das muss sie ja auch, damit HK2 (Mischerkreis) versorgt werden kann. Ich denke nicht, dass HK1 eine Mischererweiterung braucht. Über Adresse A8:0 ist eingestellt, dass der Mischerkreis KEINE Anforderung an die interne Umwälzpumpe bewirkt. Tut er anscheinend aber doch, und da liegt das Problem. Und darin, dass die Diagnose eine falsche Auskunft über den Betriebszustand der internen Umwälzpumpe gibt. Es sollte so sein, dass der Mischerkreis heizen kann, ohne dass HK1 deshalb auch heizt. Hast Du (oder andere Leser) eine Idee? Beste Grüße - Jan