Hallo Zusammen, die Konfiguration meiner Anlage (Vitodens 222-W B2LB 2,4-19kW) mit einem Heizkreis wurde als Heizkreis witterungsgeführt mit Raumtemperaturaufschaltung (Wohnzimmer) via Vitotrol 200 in Betrieb genommen. Nun wollte ich gerne, dass mein Heizkörper im Schlafzimmer erst später einschaltet, und Abends früher die Temperatur absenkt. Dafür habe ich mir einen Vicare Heizkörperthermostat bestellt. Leider ist es so, sobald ich die Einzelraumregelung aktiviere, die Raumtemperaturaufschaltung der Vitotrol deaktiviert wird. Die Regelgröße ist dann der Einzelraum vom Schlafzimmer. Besteht eine Möglichkeit der Kombination der vorhandenen Komponenten lt. Anforderung zu realisieren? Außerdem öffnet der Stellantrieb immer nur auf "Mittlere Öffnung" egal wie groß die Abweichung RTist > RTsoll ist (RTist18°C>RTsoll 24°C). Wie wird die Öffnung geregelt? PBand - I Anteil? PiD? Es wird ausschließlich die VL Temp erhöht wenn ich den Raumsollwert erhöhe, das Ventil öffnet nie komplett. Kann man bei der Raumtemperatur am Stellantrieb einen Temperaturoffset einstellen? Die Temperatur weicht ca. 1,5K vom Istwert ab. Vielen Dank für eine Rückmeldung!