Danke für die schnelle Antwort. Im Rücklauf ist noch ein Fühler erkennbar- wozu ist er gedacht? Das weiß ich leider nicht. Wie kann ich das feststellen? Ist denn ein Sicherheitstemperaturbegrenzer vorhanden. Auf dem Foto kann ich keinen erkennen. Ich habe soeben gegooglet, wie so ein Begrenzer aussieht. 🙂 Könnte das über der Pumpe rechts am Vorlauf ein Begrenzer sein? Ansonsten habe ich auch nichts gefunden. Die Heizkennlinie für die Heizkörper würde ich zwischen 1,0 und 1,2 einstellen; das Niveau zwischen 3 und 6. Ok, ich habe die Steigung nun auf 1 und Niveau auf 3. Mal sehen was passiert. Wird dann der Referenzraum nicht zu warm? Bzw. benötige ich überhaupt einen Referenzraum? Ein Abgleich der Anlage wäre sinnvoll. Macht das denn Sinn, wenn die Räume relativ gleich warm werden? Die Pumpe für die FBH sollte im Konstantmodus laufen. Ok, habe ich nun auf der ersten Stufe im Konstantmodus.