Die Eurola Gastherme, mit Eurolamatic-OC, Eurola, Erdgas. 15KW, 7450416, 7450416, 03204, hat den Betrieb mit Störung Brenner verweigert. 2 Tage zuvor habe ich Wasser nachgefüllt. Ein Heizungstechniker hat sich das Gerät angeschaut und auf einen elektrischen Fehler getippt. Platinen gibt es für Geräte aus dem Jahr 1997 nicht mehr. Er hat das Haus verlassen mit einem Kostenvoranschlag für eine neue Therme für 10.000 Euro. Ab 20 Uhr bis 2 Uhr morgens, Recherche im Internet. Vermutungen für Fehler auf dem Weg Fühler defekt Druckgerät defekt Platine defekt – Ersatzplatinen auf ebay für ca. 500 Euro Platine – durch Tausch der Kondensatoren wiederbelebbar Lösung bis jetzt - Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst - evtl. durch Berühren der Tüv - Taste beim Wassernachfüllen Lösung: s. eurola - Inbetriebnahme, Wartung und Service.pdf Seite 50, Sicherheitstemperaturbegrenzer Prüfen, 1. Schornstein Prüfschalter auf manuell stellen 2. TÜV - Taste bis Brenner ausschaltet 3. Sicherheitstemperaturschalter entriegeln, Klappe rechts, Schalter Entriegelungsschalter 1 und Entstörtaste drücken 4. Schornsteinfeger - Prüftaste auf automatik schalten.
... Mehr anzeigen