Guten Morgen qwert089. Das Hauptproblem ist die Laufzeit. Sie heizt etwa 90 min und diese Zeit genügt nicht, dass Haus auf die Wunschtemperatur zu bekommen. Deshalb erst die Vorlauftemperatur auf 38 Grad und in der jetzigen Heizperiode konstant bei 32 Grad Vorlauf eingestellt. Außerdem habe ich die Pumpenleistung auf nun 100 Prozent erhöht um die Wärme beim Starten weg zu bekommen, da sie sonst relativ schnell den Brenner abstellt und nur noch pumpt. Als letzte Maßnahme wurden die 2 Heizverteiler gewechselt, um mit sogenannten Flometer den Durchlauf besser regulieren zu können. Dabei wurden die Leitungen durchgespült und wie in der Anfangsfrage erwähnt, Luftblasen in den Flometer hinterlassen. Und dies sagtest du, erschwert das wegpumpen der Starttemperatur. Deshalb habe ich die Heizung jetzt schon mehrmals im Entlüftungsprogramm laufen lassen. Nach deinen Tipp, den Volumenstrom mit Faktor 1,8 zu erhöhen, habe ich eine Laufzeit von 100 min, dafür werden die Zimmer im Obergeschoss nicht warm. Wobei sie von Anbeginn nie die Wunschtemperatur im OG erreicht wurden. Also jetziges Problem, Heizzeit zu kurz und oberen Zimmer werden nicht warm genug.