Läuft die Anlage inzwischen? Du kannst das Dreiwegeventil über die Erweiterung EA1 ansteuern, ist zwar für eine Zubringerpumpe gedacht, klappt aber auch mit dem Ventil, du musst dann nur noch zusätzlich ein Relais als Wechsler einsetzen ( ohne Erregung auf zu, bei Spannung über 157 wechselt das Ventil auf "auf") Die WW-Pumpe muss auf 21, Schaltzeiten einstellen. Auf 20M1 kommt nur die Primärpumpe eines Speicherladesystems. Das brauchst du aber nicht. Gruß Heizing