Hallo Patrick, ich kann bestätigen, dass der Puffertemperatursensor auf TS3/9 angeschlossen ist. Aktuell liegt an diesem Sensor ein Widerstand von knapp unter 7 kOhm vor, d.h. ca 41-42°C Temperatur lt. Sensorkurve. Der Sollwert für den Vorlauf liegt bei 31°C, was bei meiner Heizkurve sich aus einer Aussentemperatur von 11°C ergibt. Aktuell ist die Wärmeerzeugung über die Therme abgeschaltet, was korrekt wäre. Das von Dir beschriebene Regelverhalten hätte ich auch so erwartet, macht die Regelung aber nicht konsequent so (wobei ich immer überprüfe ob die Anforderung nicht vom WW kommt). Ich werde jetzt beim nächsten Einschalten der Therme einfach die Widerstände vom Puffersensor und Vorlaufsensor messen: wenn der Widerstand am Puffersensor kleiner ist als der Widerstand am Vorlaufsensor (T Puffer >T Vorlauf), müßte die Therme eigentlich abschalten .bzw abgeschaltet sein.... Ich werde berichten.... VG und Danke für die Unterstützung Hans Peter