Vitadens 300, Nr.: 7196299605001108. Störmeldung blinkt, Heizung läuft normal, Display ohne Anzeige. Nach Quittierung geht Störmeldung weg und grün geht an. Am nächsten Morgen wieder Störmeldung blinkt, Heizung läuft normal, Display ohne Anzeige. Nach Quittierung geht Störmeldung weg und grün geht an. wie am Tag davor. Aktueller Stand: Störmeldung lässt sich nicht mehr quittieren und bleibt rot blinkend. Daraufhin Fachbetrieb GEHRKE, 65558 Kaltenholzhausen zur sowieso fälligen Wartung und Behebung der Störung bestellt. Wartung ohne besonderen Befund durchgeführt. Diagnose für die Störmeldung: Bedienteil mit Display defekt, muss bestellt werden. Nach einer Woche wird das neue Teil eingebaut; Erfolg gleich Null. Nach zahllosen Versuchen den Profi-Telefonservice von Viessmann ans Fon zu bekommen nach 35 Min. „besetzt“ aufgegeben. Firmenchef Gehrke weiß am Fon auch nicht weiter, komplette Steuerung/Regelung sollte ausgetauscht werden; das ist sein Vorschlag! Kosten ca. 1000 €! Herr Gehrke will heute (22.12.) versuchen, einen Rat am Profi-Fon zu bekommen. Meine Meinung (als pensionierter Elektroing.): unmöglicher Service sowohl vom Fachbetrieb als auch von Viessmann bzgl. des Profi-Telefonservice! Hoffe auf schnelle Hilfe und Unterstützung der Fa. Gehrke! Mit freundlichen Grüßen Gustav Lux 06173-67227 015201774165