Vielen Dank, für die Nummer.
Zu 2.: Wie bereits geschrieben, stellst du nicht die Vorlauftemperatur ein, sondern die Raumsolltemperatur. Die Vorlauftemperatur ergibt sich dann über die Heizkennlinie und die Außentemperatur. Für die Fußbodenheizung sollte dann entsprechend eine separate Sicherheitseinrichtung (Maximaltemperaturbegrenzer) installiert sein. Dieser verhindert, dass die Temperatur im Fußbodenheizkreis ungewollt über einen bestimmten Wert steigt. Zu 3.: Welche Zeiten sind an SU2 denn eingestellt und zu welchen Zeiten findet die Warmwasserbereitung konkret statt? Dabei sollte auch geprüft werden, ob die Warmwasserbereitung ggf. im eingestellten Zeitraum nicht abgeschlossen werden konnte und daher außerhalb der eingestellten Zeit weiter aufheizt.
Gruß
... Mehr anzeigen