Hallo Heizing Ich habe nochmals alles überprüft und folgendes festgestellt: Normales Einschalten; LBg 21-350 läuft an, 5 Sec. Gebläse ein, Gebläse läuft an, wärend "t10" Ausfall. Anzeige bleibt bei "P" stehen. Das ist aber nicht immer so! Nach mehrmaligen Starts, läuft das Gebläse an und läuft über "t10" weiter zu "t1" und die Heizung geht in normalen Betrieb. Nach betriebsmäßiger Abschaltung geht das Ganze von vorne los; mal läuft sie an, mal bei sie wieder auf "P" stehen.! Meine Vermutung, daß das Gebläse schuld ist war also falsch. Der jetzige Fehler tritt zugegebener Masen schon sehr lange immer wieder mal auf. Nun ist guter Rat gefragt.