Hallo, seit 15 Jahren betreiben wir in unserer Eigentumswohnung (Baujahr 2005, 116m² Wohnfläche) eine Heizungsanlage Viessmann Vitodens 200 WB2A. Die Anlage wurde wahrscheinlich aufgrund einer Planänderung durch die Baufirma kurz vor der Fertigstellung der Wohnung überdimensioniert und betreibt nur die Fußbodenheizung, einen Heizkörper in einem der Kinderzimmer und einen Handtuchtrockner. In der ursprünglichen Planung war die Warmwasserbereitung vorgesehen, die dann aber über elektrische Durchlauferhitzer realisiert wurde. Brennerstunden: 012325 Brennerstarts: 292706 Wie an den häufigen Brennerstarts der Anlage zu erkennen ist, taktet die Anlage sehr stark und schaltet nach sehr kurzer Heizphase (ca. 10 s bis 15 s) wieder ab, ein längerer Betrieb stellt sich nur sehr selten bzw. nicht ein. Durch Änderungen an den möglichen Einstellungen haben wir schon verschiedene Heizkurven ausprobiert, eine zufriedenstellende Arbeitsweise (längere Arbeitsphasen des Brenners) konnten wir dadurch leider nicht erreichen. Die Anlage war wie Folgt eingestellt: Normale Raumtemperatur 22 Neigung A1 0.8 Niveau A1 0 Max. Heizleistung 85 Die Anlage wurde Mitte 2020 einer Wartung unterzogen und die Umwälzpumpe wurde durch eine Hocheffizienz-Umwälzpumpe Best.-Nr. 7424493 mit Kessel-Codierstecker ersetzt, die Lautstärke der Zündungen hat sich nach unserer Auffassung etwas erhöht und die häufige Taktung hat sich nicht verändert. Sehen sie eine Möglichkeit, über die Einstellungen der Anlage die Brennerlaufzeiten zu verlängern und damit die Brennerstarts zu reduzieren? LG luku