Hallo, Ich habe derzeit eine Primärkreisspreizung von 1.7°. Nach allem, was ich gelernt habe, dürfte es gern das Doppelte sein. Ich nehme an, dass ich zuviel Durchfluss habe und die Primärpumpe drosseln muss. Wie kann ich es einstellen? Aus den Forenbeiträgen und dem Handbuch werde ich nicht schlau, ich benötige eine detaillierte Anleitung. Zur Erklärung des Bildes - wir haben fast drei Monate den Fehler gesucht, die Spreizung lag viel viel zu hoch. Viessmann selber war hier 5 (!!) x da und hat alles andere als eine glückliche Figur abgegeben, indem jedes mal behauptet wurde, dass es am Heizungsmonteur liegt. Am Ende lags am Plattentauscher, nachdem ich 2 x die komplette De- und Remontage des Rohrnetzes über mich ergehen lassen musste. Begeistert hat mich das alles überhaupt nicht.... Der letzte Viessmannmonteur meinte, dass der Durchfluss nun super ist und 1450 l/h ist, benötigt werden 1120. Allerdings ist die Spreizung nunmehr recht niedrig, was doch letztlich auch nicht sinnvoll ist, oder? Viele Grüße Hendrik Heine