Hallo Manuel, die Fehlermeldung C2 wird vom P.hasenwächer generiert. Gründe hierfür können falsche Drehrichtung oder der Ausfall einer Phase sein. Der erste Grund scheidet bei Dir aus, sonst würde die WP bei geöffneter Verkleidung nicht funktionieren. Deshalb tippe ich auf den Ausfall mindestens einer Phase. Bitte als erstes prüfen lassen, ob die Netzanschlussklemmen fest angeschlossen sind. Bei mir war eine Klemme auf der werksseitigen Installationsseite nicht richtig fest, was zum riechintensiven Abschmoren derselben führte. Auch alle anderen Klemmen prüfen. Sollte ein Phasenwächter der Bauform 1 (hat mittig 3 Einstellregler, rechts 4 LEDs) verbaut sein, leuchtet bei ordnungsgemässem Betrieb, die 4. LED von oben "grün". Bei Ausfall einer Phase sind alle 4 LEDs dunkel. Nach dem Phasenwächter wird der Verdicher-Schütz angesteuert. Von ort geht es weiter zum Vollwellen-Sanftanlasser. Man muss leider an jedem Bauteil die Spannungen messen, um den Übeltäter zu finden. Leider geht es nicht anders