Hallo BM1981, hab die Heizkennlinie nach deinem Vorschlag eingestellt, und siehe da - sie hat aufgehört zu heizen. Danke!!! Momentan - Außentemperatur 12° - ist sogar die Sekundärpumpe aus, toll! 70W ist nicht ohne, da kommt schon was zusammen... An die Taktung der Heizkreispumpe kommst du über die Codierebene 1, Parameter 7319. Der Wert, den du da eingibst, ist die Taktanzahl/24Std. und sollte irgendwas zwischen 10 und 20 betragen. @ Flo_Schneider: Was macht die WP eigentlich, wenn die Umwälzpumpe aufgrund Taktung gerade aus ist, aber wegen sinkender Temperaturen die Heizung angefordert wird? Und gibt es eine Möglichkeit, die Heizkreispumpe mit dem Verdichter zu koppeln? Es scheint eine Möglichkeit über die Raumthermostate zu geben, aber so etwas habe ich nicht.