Hallo allerseits, ich hatte an meiner Anlage das gleiche oder ein ähnliches Problem. Immer bei Heizbetrieb mit laufender Heizkreispumpe wurde Wärme aus dem Trinkwasser-Bereich des Pufferspeichers abgezogen. Die Temperaturabnahme betrug ca. 10°C/h bis zum Erreichen der Vorlauftemperatur. Ohne Heizbetrieb und mit stehender Pumpe betrug die Temperaturabnahme ca. 1°C/h (immer natürlich ohne Trinkwasserentnahme). Die Ursache: Eine geöffnete Rückschlagklappe am Pumpenstrang des Mischers. Man erkennt das an einer kleinen Schlitz-Schraube im Strang nach der Pumpe. Wenn der Schlitz für den Schraubenzieher senkrecht steht, ist die Klappe zwangsgeöffnet (z. B. zum Entlüften). Schlitz waagerecht ist der Betriebsmodus, also mit Rückschlagfunktion. Schraube 90 Grad gedreht, und schon war alles in Ordnung. Die Wärme bleibt im Speicher.