Ist doch gut, dann liegt es wohl nicht an der Elektronik, Fehler dürfte sich dann auf TR (dann hat T1-T2 keinen Durchgang )oder STB (dann hat L1 keine Spannung) beschränken, kann ggf. aus der alten Regelung ausgebaut werden.
HIer noch einen Schaltplan einer Trimatik-P, die ist praktisch bauglich. Sicherung F1 auch prüfen.
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/31843/1/Schaltplan.pdf
STB = F4
TR= F5 Du brauchst zum Regelungstausch: Z009477 - Vitotronic 200 KO1B 7823562 - Brennerleitung Nr.41 Rast 5 Schneidklemmen 7282852 - Konsole für Ersatzregelung - Codierstecker je nach Kessel Optional zur Bedienung übers Internet: ZK03836 Vitoconnect 100 - OPTO2
Bin ab Di wieder online.